door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 06-10-2018, 23:14 @ verbeek

Anton, de omvormer levert een sinusvormige spanning, geen blokgolf en binnen een zeer beperkte (landsafhankelijke) frequentie-tolerantie.

Helaas, dat is een hardnekkig misverstand.
Iedere omvormer levert aan het net een sinusvormige stroom die wordt gemaakt door spanning pulsen op het net te zetten met een variabele breedte (puls breedte modulatie), daardoor wordt een sinusvormige spanning benaderd.
De (net)frequentie is niet relevant, de processor zorgt er wel voor dat dit synchroon met het net gaat.
De hiervoor gebruikte snelle schakelaars zijn IGBT’s in een H brug configuratie (4 stuks voor een 1 fase en 6 stuks voor een 3 fase inverter)
Voor wat meer informatie kun je hier eens kijken: klik
Uiteraard zit er ook een laagdoorlaatfilter in maar een omvormer die een zuiver (lees analoog opgewekte) sinusvormige spanning levert zou een zeer slecht rendement hebben.
Zelfs zodanig dat daarmee de investering in zonnepanelen niet meer rendabel zou zijn.
Uiteraard zit er veel kwaliteit verschil in de div. omvormers en daarmee ook de filtering.
De omstandigheden zullen van geval tot geval verschillen, bij een hard net (lage impedantie c.q. korte afstand tot de wijktransformator) zal het beste resultaat worden geboekt.
m.vr.gr.